现有一印染污水项目,水量5000吨/天,原水COD3500,色度800,出水COD300-500,色度80左右,工艺流程为混凝沉淀——水解酸化——接触氧化——混凝气浮(接触氧化进水COD1100左右),最近一周接触氧化池全池发黑,发臭,生物膜大量脱落,出水COD达600以上,附图左边是接触氧化池前端水样,右边是接触氧化池后端水样,初步判断有两种可能:
1、溶解氧不足,接触氧化前部DO在1.8左右,后部在2.5以上,加开一台风机仍是这样,挺迷惑,还有前一段时间水量也是这么大,为什么就DO就充足呢?
2、水解酸化池中硫酸盐还原菌将硫酸根还原成硫化氢(原水中存在大量硫酸根),水解酸化池后端及接触氧化池前端都可检测到较高浓度的硫化物的存在(具体含量未知),生化系统中毒了。
各位大侠,帮我分析一下,哪种可能性大,或还有其他原因?
还有为什么导致接触氧化池后段变混浊的是什么原因?
谢谢!

IMG_20130402_084255.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 吸附分离
    吸附分离 沙发
    chenjindeth 发表于 2013-4-29 15:52 我这个预处理到位的,混凝沉淀后COD降至1200以下,水解酸化时间短,去除率低,COD只减少100左右;另外你 …3000降到1200与2590降到190,不知哪个算到位?大概你是湖州的朋友了,你没有寄过水样,不等于没有别人给我寄样品。当时我将试验结果告诉他(印染厂老板的朋友),得到的回答是厂方想向我买药剂,而不打算改变工艺。其实关键不是药剂,药剂太常规了,而是分离方式。说实在就是190,还可以用吸附分离方法降低一些。或者,你的生化达到600,兴许用吸附分离工艺可以降到100吧。站内短信并实名联系我,定会提供发明专利资料及设备资料。
    2013-04-29 18:39:29

    回复 举报
    赞同0
  • lijian08234022
    呵呵,污泥中毒的可能性最大。
    2013-04-29 16:22:29