我们是炼油场污水处理单位,炼油污水经上游污水场A/O工艺处理后,中水进入污水回用单元处理,此时中水COD大约为50,悬浮物120,在污水回用单元经两级曝气处理、浮选、砂滤、炭滤后进入消毒池。
为了控制消毒池内的细菌总数(工艺要求<1000),在消毒池投加10%有效成份的漂白水。工艺指标是要求余氯控制在0.3-0.5mg/L,该中水处理装置每天处理量是7000方左右。
目前我们的控制方法是将水中有效氯控制在6mg/L的量,即每天加入漂白水7000*6*10/1000kg=420kg(此公式不知是否有不妥,如有误请高人指教),但是最近一段时间细菌数仍时不时超指标。
由于下一道装置是膜处理单元,对水中余氯,细菌数等要求较高,如果控制不好,直接影响下一道工序的处理效果。
想请教高人如何控制余氯和细菌数,或者是否有什么公式可以定量的计算出投加多少杀菌剂后余氯是多少。





  • chyh960273
    chyh960273 沙发
    COD都只有50了,还上2级曝气,还活性炭之后进膜处理。只能说业主太有钱。

    有钱的业主缺个余氯仪?再有,膜没有那么娇贵的,余氯高点,可以进膜前加还原剂控制的。