土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 35kV PT 柜 工频耐压试验

35kV PT 柜 工频耐压试验

发布于:2007-09-04 09:51:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问35kV PT 柜的工频耐压试验能否用3倍频试验来代替?
  • frank_fu
    frank_fu 沙发
    可以,不过是要从PT二次施加3倍频电压,一次感应至95kV.