土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 35kV PT 柜 工频耐压试验

35kV PT 柜 工频耐压试验

发布于:2007-09-04 09:51:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问35kV PT 柜的工频耐压试验能否用3倍频试验来代替?
  • frank_fu
    frank_fu 沙发
    可以,不过是要从PT二次施加3倍频电压,一次感应至95kV.
    2007-09-05 17:07:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容器组中性点要连在一起吗?

18只50Kvar,6KV高压电容器,单Y接线,接成9组,那么,9组的中性点是不是都要连在一起,再和放电PT一次侧中性点相连啊?放电PT一次侧中性点要接地吗?

回帖成功

经验值 +10