电容器组中性点要连在一起吗?
电容器组中性点要连在一起吗?
18只50Kvar,6KV高压电容器,单Y接线,接成9组,那么,9组的中性点是不是都要连在一起,再和放电PT一次侧中性点相连啊?放电PT一次侧中性点要接地吗?
发布于
2007-09-04 08:23:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
xj123456789
喔,我是新手,能不能传些标准给我看看啊!
2007-09-05 14:27:05
来自 PC
评论
举报
jk_00
电容器的中性点连接在一起才是星形接法,这没问题.
PT一次侧中性点如果接地,这是标准严格禁止的.
2007-09-04 15:09:04