土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大金VRV3疑问

大金VRV3疑问

发布于:2007-09-04 09:16:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最大室内外机高低差
    室外机在室内机上面时  50M
    室内机在室外机上面时  90M

明显90大于50
为什么呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jamesde
    jamesde 沙发
    清察看厂家的设计手册
    2008-08-20 12:47:20

    回复 举报
    赞同0
  • rob_su
    rob_su 板凳
    8~54HP OU ABOVE OR BELOW 90M;
    5HP OU ABOVE 50M; OU BELOW 40M
    2008-08-20 11:53:20