问一个关于低压塑壳开关电动操作的问题

发布于:2013-03-30 22:59:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个用户,要求把低压配电室完全无人化,按一般的设计搞了电动操作机构,加了智能仪表和后台。开关用的CM1,配AC220V电操机构,电源从塑壳上桩头取。进线框架带失压,出线塑壳不带失压。
最近该用户10KV进线外部线路老是出问题,经常断电,然后框架带失压就跳了,而塑壳不带失压。运行单位要求严格按规程操作,先要把出线的塑壳开关都断掉才能投进线框架开关,每次都要手动把塑壳开关全部断掉,要花很多时间,问怎么能把操作时间缩短。
我现在考虑两个方案:
1、所有出线塑壳开关加失压,但是厂家说改造比较麻烦;
2、将电操机构的电源从进线框架开关上桩头取,这样就可以在变压器投运后先断开出线塑壳开关,再合框架、合塑壳。厂家说也很麻烦,检修的时候还有危险。、
各位给个意见,该怎么弄才好。还有我当初的设计能不能说有问题?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • qsy0
    qsy0 沙发
    若设计前业主就有塑壳开关后台操作需求的话,楼主当初的设计是有不合理的地方。与是否“先断出线,再合进线”方式无关。主回路没电,控制回路也可以要求先做合分闸实验的。改电操控制电源就是,毋须纠结。改造比较麻烦主要原因是由业主的要求决定的。有后台的话,框架失压都没必要设,停电后操作都由后台决定就是。
    2013-04-03 15:11:03

    回复 举报
    赞同0
  • cqlzy83
    cqlzy83 板凳
    ABB塑壳开关加欠压脱扣器很简单的,还可以把电动操作电源做成UPS供电
    2013-04-03 13:12:03