一梯四户从电井到电表箱 预埋怎样配管用多大的电管 ?

发布于:2013-03-30 19:46:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

一梯四户15从电井到电表箱到每户
预埋现在不知道怎样配管好 从电表箱到每户的室内控制箱勇25的管 但是不知道电井到表箱用多粗的管?要考虑电表可能会集中安装在某一层

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 双鱼座
    双鱼座 沙发
    电井里面可以用桥架呀
    2013-03-31 19:51:31

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoming08
    xiaoming08 板凳
    一梯四户,需要看看每户的面积确定,查下当地 住宅设计规范,有明确的要求。确定单相供电还是三相供电,根据功率确定 电缆的大小,并以此来确定埋管的管径,如可参考图集 08D800-6 民用建筑电气设计与施工-室内布线,供配电工程设计常用技术数据
    2013-03-31 15:54:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压电容补偿柜装有XD1限流电抗器还用装热继电器吗

以前做电容柜都是,熔断器- 切换电容接触器 -热继电器 -电容,现在见了好几份蓝图都是 熔断器 -切换电容接触器- 电抗器- 电容器。是不是装了电抗器就不用装热继电器了,图纸也没有标要用滤波电抗器,采用的是正泰的XD1限流电抗器。求大师解答