发布于:2013-03-29 22:53:29
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
最近修一个风幕冷柜:设备正常工作,但就是不制冷。测高压9KG、低压5KG,电流3.2A、电压220V.压缩机是一个制冷量为2300W的卧式机,有回油毛细管回油,膨胀阀节流。制冷剂为R22,设置温度是2--8度,显示温度始终在16度以上。关机等十几分钟再开机,恢复正常,温度开始下降,降到设定温度停机。用一段时间又恢复老毛病。怀疑压缩机不出力,换了压缩机还是老样子。膨胀阀不管怎么调都没用,换一个新的上恒1HW100的膨胀阀,低压依然很高,调小点也没用。关机等十几分钟再开机,又能正常制冷,低压0.3MP,高压1.3MP。但又是好景不长,一小时不到低压又上升至5KG,不制冷了。现在换了丹弗斯膨胀阀,2号阀芯,系统也冲洗了,没有堵。但故障依旧,只要是停机以后再次启动,准出问题,像是有旁通卸载一样,现在生产厂家工程师建议我换1号阀芯试试,请高手们给点意见
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报