今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳!!

三相用电正常。只要二相一用电,二相的漏电保护器马上就跳
。怀疑二相照明线路有有破损漏电的地方,把所有的照明线路一路一路的断开,都不行,只要一用电就跳。

最后没有办法,直接在二相漏电保护器上只接一个插座,也是只要一接上负载就跳,哪怕是一个灯泡。而且前面的总漏电断路器也跳。看来不是线路的事。

根据故障分析,是零线变成了地线的作用了。而邻居有好几家,都是共用一个总漏电断路器。他们都是好的。请高手们帮忙分析下。

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • pluliang
    pluliang 沙发
    a13081096071 发表于 2013-3-31 22:38 错,规范不允许越级跳闸的不允许是不允许,都不允许,哪来那么多故障。
    2013-04-21 14:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • liuzhengjobs
    liuzhengjobs 板凳

    查这个2极漏电开关下的N线,接到哪了,肯定是N线接到别的地方了。
    2013-04-16 09:11:16