申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
甲级院的系统图请评审如题: PEN 一点接地,那么,漏电检测模电流互感器,就不能放在这总开关下面了。 这样结线,一定是误动的。问题是这样的图,院总工,过了,审查师也过了,真真的气死我,这那里是画图,简直就一个胡闹。PEN引去一点接地了,接地点N排一点引向PE排。三相一中性线引下过漏电电流互感器。与N排连接,PEN与N排连接。这样必然会误动。300mA怎么可以,至少是30A都档不住,中性线电流有两个路径。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
感谢楼主无私分享,谢谢了
回复 举报