甲级院的系统图请评审

发布于:2013-03-29 10:06:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:
image_20130329100033.png
PEN 一点接地,那么,漏电检测模电流互感器,就不能放在这总开关下面了。 这样结线,一定是误动的。
问题是这样的图,院总工,过了,审查师也过了,真真的气死我,这那里是画图,简直就一个胡闹。

PEN引去一点接地了,接地点N排一点引向PE排。
三相一中性线引下过漏电电流互感器。与N排连接,PEN与N排连接。这样必然会误动。300mA怎么可以,至少是30A都档不住,中性线电流有两个路径。

image_20130329100033.png