土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】关于户内配电箱总电源开关用几极的问题?

【求助】关于户内配电箱总电源开关用几极的问题?

发布于:2013-03-29 09:49:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各个关于住宅的规范都是要求户内箱体总开关采用同时断开相线和中性线的,那其他一些场合呢,例如小商业的配电箱,一个较大办公场所设置的配电箱,这些场合的总进线断路器采用时断不断中性线啊,向前辈们请教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • l201201201
    l201201201 沙发
    加菲兔 发表于 2013-3-29 09:52 B,采用TT系统时:一、居住建筑(1)单相配电(RCD):2P开关;漏电保护器的规范有在哪种场合需用RCD,规范中也有接线方式,一般的设计都在普通插座及空调插座中加(RCD),回路的PE线严禁穿越(RCD)互感器线圈,但工作原理决定了需检测流过回路电流总和,所以相线、中性线必须接入(RCD),由此可判断所选漏电保护器的极数。
    2014-11-30 17:54:30

    回复 举报
    赞同0
  • viking_zhang
    viking_zhang 板凳
    小商业 和 办公 不需要
    2013-03-29 11:12:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于配电箱进线开关选用断路器还是隔离开关的问题~

想请教一下各位同行老师,低压配电箱的进线开关各位一般是选用断路器还隔离开关的。我发现我们院里低压配电箱的进线开关很多采用断路器,但我个人认为,在放射式供电系统中,作为受电端配电箱的进线开关采用隔离开关即可,而不需采用断路器,因为上级配电的出线所设的断路器完全能提供从该断路器出口至下级母线全段的保护。所以不知,在这种放射式供电系统的情况下,断路器进线采用断路器是何缘故。另:国标图集《建筑电气常见问题》上也支持我的想法。

回帖成功

经验值 +10