土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电箱进线开关选用断路器还是隔离开关的问题~

关于配电箱进线开关选用断路器还是隔离开关的问题~

发布于:2013-03-29 09:41:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请教一下各位同行老师,低压配电箱的进线开关各位一般是选用断路器隔离开关的。

我发现我们院里低压配电箱的进线开关很多采用断路器,但我个人认为,在放射式供电系统中,作为受电端配电箱的进线开关采用隔离开关即可,而不需采用断路器,因为上级配电的出线所设的断路器完全能提供从该断路器出口至下级母线全段的保护。所以不知,在这种放射式供电系统的情况下,断路器进线采用断路器是何缘故。

另:国标图集《建筑电气常见问题》上也支持我的想法。

望各位能不吝赐教,谢谢了!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • redsky2000
    redsky2000 沙发
    进线用断路器作为馈线断路器的近后备保护,如果配电箱离电源点远的话,比如配电箱和电源点管理部门不同,出了故障把电源点顶跳了(馈线保护拒动),恢复起来很麻烦。
    进线配断路器的话,这种情况比较好恢复供电
    个人看法,欢迎探讨
    2013-04-08 17:26:08

    回复 举报
    赞同1
  • xiaoxiao19901212
    请问你说的是户内的低压配电箱吗?
    2014-04-07 00:21:07

    回复 举报
    赞同0