土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双向板支座负筋处的分布筋有无最小配筋率要求?

双向板支座负筋处的分布筋有无最小配筋率要求?

发布于:2013-03-29 04:41:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
翻阅了一下<混凝土结构设计规范>GB50010-2010,对于混凝土板的分布筋配筋只有9.1.7关于单向板的相关规定,即:配筋率不宜小于0.15%和受力筋面积的15%,却没有关于双向板分布筋的相关规定,又看了指导土建结构设计的2009<全国民用建筑工程设计技术措施>结构(混凝土结构),也没有发现不同的区别。
试问:
1.国家规范为什么不对双向板分布筋做相关的规定?
2.双向板的分布筋是否应比单向板的分布筋要求从宽?
3.或许不需要做最小配筋率的要求?

双向板的分布筋的配置对结构的含钢量还是有一定影响的。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • mecidar
    mecidar 沙发
    楼主说的应该是负力筋的架立筋,属于构造钢筋,一筋采用d6@300。
    2019-03-01 07:42:01

    回复 举报
    赞同0
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    双向板的分布筋?怎么布置啊?请教
    2019-02-28 14:53:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求大侠帮忙 本人结构菜鸟 这样结构行不?

这是二层平面图 后有凸出900mm,柱不会布置啊 随便布置了一下 好像太密了。求帮忙指导 优化:hug:

回帖成功

经验值 +10