两台室内机能并联送风吗?
两台室内机能并联送风吗?
要更换原来的一体机,50kw左右,业主想用VRV系统,还想保留原来的风管,但是室内机最大的就是28kw,能否用两台这样的室内机,然后并联送风到主管道吗?可以话,是做个三通好还是用个静压箱好?请教了。
发布于
2013-03-28 09:19:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jjjoooeee
做静压箱吧,而且需要在每台设备的送风口跟静压箱中间加管道止回阀吧。
2013-04-02 11:42:02
来自 PC
评论
举报
chachababy
当然是加静压箱后再分,李娥飞老师的暖通通病分析里写过,可能两台都开问题不是特别大,要是只开一台就有问题了,因为风没有充分混合就送出去,开机的那边会觉得凉,没开得那边就觉得热
2013-04-01 11:06:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
oopp1999
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
25
回复
57
粉丝
1
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.71 万条内容 · 845 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
jjjoooeee
