土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压系统的操作电源

高压系统的操作电源

发布于:2013-03-27 17:54:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个10KV的 配电 系统,单电源进线,采用交流操作,高压柜为KYN28A-12。PT做在进线柜里,然后单独做了一个计量柜。操作交流电源由低压配电柜内加UPS提供。假如高压停电,请问,
1.手动合闸是否可行?

2.假如高压停电了,低压柜也就肯定没电了,那么,靠低压柜内接入的UPS(UPS电源只有1KVA,
38AH),能满足合闸要求吗?

3.还有,我看有人说PT加在线式UPS提供操作电源,这种可行的话,UPS是装在低压柜还是高压柜内,假如和PT都装在一个进线柜内,再加上断路器,柜子里能放下吗?
4.进线KYN28A-12带真空断路器及PT柜与进线只带隔离及PT的柜子是不是加断路器的可靠些?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • bjlytmzj
    bjlytmzj 沙发
    不清楚 不好意思帮不到您了
    2014-08-18 22:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • annan_sh
    annan_sh 板凳
    前两个问题跟楼上说的一样
    第三个的话,要看地方供电部门允不允许用PT在线式UPS,还要看是2PT、3PT还是4PT,中置柜的下间隔还是比较大的,最好现场量一下尺寸,满足安全距离就可以放在高压柜里。如果不满足的话可以将UPS放在柜顶、继保室或加背包。
    第四个问题你问的有点模糊,不是很确定你的意思,进线柜带真空开关或者只带隔离跟可靠性都关系不大。进线柜带真空开关的,这种可能是厂区内用电,不用计量柜的,这样进线柜直接当总柜用了,;进线柜带隔离的隔离手车也可以是计量手车,这样可以防止偷电,但是进线柜PT柜后一定要总柜。
    2014-08-18 21:40:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地体与建筑物的距离不宜小于多少米

在铺设防雷接地接地体时,铺设位置距离如泵房、办公楼等建筑物应该多少米 二类防雷建筑距离又是多少m?

回帖成功

经验值 +10