为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:
1.水平接地极局部埋深不应小于1m;
2.水平接地极局部应包以绝缘物;
3.宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。
11.8.10
沿建筑物外面四周敷设成闭合环状的水平接地体,可埋设在建筑物散水以外的基础槽边。
与建筑物距离与防雷等级无关;现在工程中一般都是闭合环状水平接地体。