冷冻水温度和送风点温度的关系。。。为啥7度的冷冻水,就能正好将空气处理到送风点温度呢?送风点温度不就是自己随意定了一个吗?:(麻烦告诉我一下。。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • z826980045
    z826980045 沙发
    chaohuahch 发表于 2013-3-28 09:46 我不知道你看的什么资料。但是一般来说,大温差,送风量就小。小温差,送风量就大。这个很好理解。送风 …恩,你人真不赖。。。那我按正常思路设计选型。。但是冷冻水一个7度,一个6度,对我的设计有什么影响呢。我应该作何调整 才能满足那个6度要求呢。。。
    2013-03-28 10:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • chaohuahch
    chaohuahch 板凳
    z826980045 发表于 2013-3-28 09:37 我就是因为看设计资料才有这个疑问的,送风温差一般取8度,或者随意,不是都是随意定的嘛。。。然后查那个 …我不知道你看的什么资料。但是一般来说,大温差,送风量就小。小温差,送风量就大。这个很好理解。送风温度和送水温度关系不是非常大。送风温度的降低取决于送水温度的温差。我前面也说了。7度的水理论上可以把送风温度处理到7度。同理,流量无限大的10度的水过来,一样可以把送风温度处理到10度。