土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于SPD浪涌保护器设置问题审查意见,本人没看懂,请教各位高手给看下

关于SPD浪涌保护器设置问题审查意见,本人没看懂,请教各位高手给看下

发布于:2013-03-27 16:43:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近我作了一个项目,厂区不大,是关于气体充装与转运的,厂区内一共三个建筑单体,厂内根据用电情况设了一座欧式的箱式变电站,变电站低压柜给出四路电源分配到每个建筑内进行配电,其中辅助办公楼设一配电箱,充装车间设两面MNS的配电柜分配电能,甲类仓库设一配电箱,门卫还有一路灯配电箱,本人根据规范及浪涌保护器的保护要求在每一单体建筑物入户配电箱/柜电源进线处均设置了二级SPD,由于箱式变电站低压柜处已装设一级SPD,路灯配电箱由于电源引自办公楼的配电箱就设了三级SPD,浪涌保护器均选用的德国OBO的,下面是中山防雷公司的审图意见,不知是我水平不够,还是中文理解有偏差,我怎么没看懂呢,请各位高手给看一下


尚总:
经我司审查,结合本地防雷所的要求,贵司中山项目的低压配电系统图需作以下修改:
1.生产辅助车间的总开关处增设一级电涌保护器(以下简称T1级SPD)一个,二级电涌保护器(以下简称T2级SPD)一个
2.气瓶充装间的配电图,在原来设计安装OBO浪涌保护器处,由于此处设计的OBO浪涌保护器属于二级浪涌保护器,因此需要将其替换成T1级浪涌保护器。在每个分开关处设置T2级SPD,共21个。
3.甲类仓库的总开关处增设T1级SPD一个,T2级SPD一个。
4.消防泵棚及消防水池的总开关处增设T1级SPD一个,T2级SPD一个。

以上设计所使用的SPD需在北京雷电防护装置测试中心取得检测报告,然后到广东省防雷减灾管理中心备案取得广东省流通使用许可证,凭以上文件到中山市防雷设施检测所登记备案方可在中山地区使用。
谢谢!
小卢
2013.3.27

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 九天之上
    九天之上 沙发
    发错板块了
    2014-03-27 11:12:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhaiwei190825
    zhaiwei190825 板凳
    进来学习,谢谢露珠
    2014-03-25 18:32:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2074 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配变电所的所址选择和环境介绍

伴随着城市电网建设与改造的步伐加快,其配电自动化系统的实施建设对配变电所的规划与布置也提出了许多新的要求。城市用地紧张、负荷增大、供电可靠性要求高等特点,使城网配变电所设计面临诸多困难。鉴于此,我们结合城市配变电所的总体设计及建造的要求,对其选址与布置要点进行了总结分析,以供各位参考。 1、所址选择应遵循密布点、短半径、均衡分布的原则,应深入或接近负荷中心,在居住区内合理布置。单独建造时外形、颜色、门、窗、通风孔要与环境总体协调,户外箱变宜布置在住宅区道路旁或绿化带中。原因是不因为自然的环境原因而影响里面设备的正常运转。

回帖成功

经验值 +10