土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问大家,三相设备中PE线为小还是零线小等等。

请问大家,三相设备中PE线为小还是零线小等等。

发布于:2007-09-03 16:43:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟刚刚毕业做工程,工程在广东,一个上海设计院设计的。
在平面图中,一些卷帘门等三相设备电线标注为:WDZA-JYJ-3*10+1*6+E10,WDZA-YJY-3*6+1*4+E6,在图纸会审时我提出了这个问题,设计方回答说“在三相设备中零线可小”,请问这个是真的吗?
然后今天劳务队一个人也问我这个问题,我用设计方的答案回答了他,然后他又说现在16以下的电缆都是5*10或者5*6的均等外径,类似上面的电缆都没有生产了。我查了下电缆手册,发现还是有生产!但是我记得PE线外径好像以16为分界,但是我找不到那个具体的表格了。希望有大哥哥提供一下PE线和零线在电缆中外径的资料!

1188809014160.jpg


1188809014240.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • eighth95812
    eighth95812 沙发
    就是当相线截面Aj ≤16mm2时保护线(PE线)截面不能小于相线截面,WDZA-JYJ-3*10+1*6+E10,WDZA-YJY-3*6+1*4+E6完全符合该规定
    2007-09-04 09:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • rhlzz
    rhlzz 板凳
    终于找到这个!

    中性线截面A0,相线截面Aj

    保护线(PE线)截面的选择
    保护线要考虑三相系统发生单相短路故障时单相短路电流通过时的短路热稳定度。
    根据短路热稳定度的要求,保护线(PE线)截面APE,按GB50054?95《低压配电设计规范》规定:
    ① 当A≤16mm2时     APE ≥Aj
    ② 当16mm2<A≤35mm2时     APE ≥16mm2
    ③ 当A>35mm2时    APE ≥0.5Aj
    ⑶ 保护中性线(PEN线)截面的选择
    保护中性线兼有保护线和中性线的双重功能,因此其截面选择应同时满足上述保护线和中性线的要求,取其中的最大值。


    请问①怎么理解?
    2007-09-03 17:24:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电---电缆界面的确定

各位前辈好: 我是天津一个设计公司的职员,刚刚步入社会不久,没有太多的工作经验。我是学供配电专业的,最近我们公司在做一个拦污项目,工艺要求给几台潜水泵供电。移动式潜水泵4套 37kWA;4kW的3套;用于检修用的潜水泵4套 185kW。我想请教您一下,潜水泵的电缆导线的截面怎么确定,最远的距离150米左右。是用电机的额定电流计算还是用起动电流计算电缆线路的电压损失,如果按起动电流算电缆的截面会不会选的过大,额定电流选的导线截面会不会导致压降过高 而使电机无法起动呢 不知道各位前辈能不能给我点建议。

回帖成功

经验值 +10