132KW螺杆式空压机变频改造,图片是网上找的,牌子不一样 原本是星三角启动,里面有控制器,现在变频改造,其中要注意什么,用变频器和压力变送器能实现它的控制吗? 我听说这种空压机不能反转呀 调试时怎么办? 还有就是 原有的控制怎么办 光加个变频器能实现吗? 有改造经验的 请多多出主意···· 貌似原来的控制上还有电磁阀门呀

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • niu428315
    niu428315 沙发
    是可以实现的啊,压力变送器测试压力和控制变频器的输出,在控制电机转速。问题就是你的变频器需要很大的,而且要可靠。还需附带一些谐波控制东西(电抗)。祝你成功,还是保守点,找专业厂家吧。压力容器属于安全重点项目
    2013-10-22 16:57:22

    回复 举报
    赞同0
  • lfdzkj
    lfdzkj 板凳
    空压机做变频改造,一不小心就会烧马达,一般有两个问题需要注意:1 要选择好变频器,需要真正矢量变频器(进口变频器建议使用ABB变频器,西门子变频器,国产变频器建议使用英威腾变频器,磊峰变频器,普穿变频器,2:需要有丰富的调试经验,有技术问题可以跟我交流 我有图纸,
    2013-10-19 14:37:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电接点压力表的现场使用问题

现在有个工程,涉及到纯水输送,我们推荐客户用变频器做恒压供水,但是考虑经济问题,他们最终弄的电接点压力表。现在的问题是,电接点压力表设置的是2-4.2BAR,因为安装在输送水泵的出口管道不远处,管道是碳钢的,泵一开启震动特别大,压力表的指针一直在震动,压力表的2个接点都进了PLC的输入点。因为震动的问题,压力超过4.2时,也关不了泵。最终导致后面的管道爆裂(PVC)现在客户准备换变频器控制。 大家对电接点压力表了解吗?在这种控制要求下,有没有比较成功的案例。或者说现场那些地方需要改进的?谢谢大家。