土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 膨胀水箱补水问题

膨胀水箱补水问题

发布于:2007-09-03 15:51:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现我碰到一工程,是一办公楼,空调面积共1100平米。设计用风冷热泵,水泵用一用一备。膨胀水箱采用开式膨胀水箱,水箱容积0.2m3。主机,水泵,膨胀水箱都放置于屋顶。水箱的膨胀管接在水泵的入口端。水箱的底面高出风冷热泵的换热器0.5米。但调试时,膨胀水箱起不到补水的作用,有时水系统的水会倒流入膨胀水箱。请各位大虾提提意见,这到底是什么原因。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • maydb
    maydb 沙发
    水在各温度点的密度是不一样的,4度为界,以上是逐渐减小,温差造成系统水的体积膨胀。但是空调系统中的冷却水回水温度的波动范围是很小的,膨胀水箱的体积为 水的最大温差点的密度差乘以系统水量(体积),算下来,200L的的膨胀水箱足够了。

    你所描述的问题不是水箱小,可能是你的水箱高度不够,膨胀管的位置不对
    我认为他分析的最对。
    2007-09-20 21:00:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhu-jicai
    zhu-jicai 板凳
    倒灌很正常啊
    水有冷热差嘛,还有压差嘛!
    膨胀水箱是为了补水和容量系统短时多余水量的啊!

    与你设置高度也有很大关系
    一般比系统最高点高1.5到3米


    我也不知道这么说可以不?
    尚请指教啊!!!!!!!!!!!!!
    2007-09-20 15:15:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调主机价格

有谁做过空调方案的详细比较,知不知到离心机组和溴化锂吸收式制冷机组的价格情况:1、离心机组,制冷量423.292万Kcal/h两台,166.324万Kcal/h一台;2、溴化锂吸收式制冷机组,400万Kcal/h两台,200万Kcal/h一台。请问上面的这几种主机的价格大概在什么位置,有知道的朋友给个话,谢了。

回帖成功

经验值 +10