土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教严寒与寒冷地区公建 冬季空调供暖时,设计、运行如何考虑值班采暖或防冻结?

请教严寒与寒冷地区公建 冬季空调供暖时,设计、运行如何考虑值班采暖或防冻结?

发布于:2013-03-23 20:30:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 houlguan 于 2013-3-23 20:53 编辑

请教各位大侠一些问题:
问题1.哪些代表性城市的哪些类型的公建需要设置值班采暖?计算得出还是经验得出的结论?
问题2.单纯的全空气系统如何值班采暖?
问题3.风机盘管+新风如何值班采暖?怎样人工或自动设定、运行值班采暖?
问题4.空调水系统的环路设计、控制阀门的选择设定应该考虑哪些问题?


另外请教:
问题A.仅有一个大空间,采用全空气空调+地暖
地暖用换热器并联在空调热水管上,地暖换热机房紧贴大空间设置。
全空气与地暖运行上如何选择、组合比较好啊?

问题B.如果有多个大空间,采用全空气+地暖
多个大空间地暖共用换热器,换热器一次侧热源为市政热网,非空调热水管;全空气与地暖运行上如何选择、组合比较好啊?
问题C.寒冷或严寒地区的高档酒店客房,夏季采用风机盘管+新风机;还有建成运行的、冬季采用散热器+新风机的呀?
寒冷或严寒地区的高档酒店客房,还有应酒店管理公司要求采用四管制的呀?如果客房再采用夏季风机盘管+新风,冬季散热器+新风;那么不同房间室内供冷供热同时出现时,供热是采用散热器 还是设4管制盘管啊? 呵呵,这个只是联想到就问问了,见笑了。


未命名.gif

未命名.gif

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • 幽幽儿
    幽幽儿 沙发
    jyh060552 发表于 2013-12-13 16:19 严寒地区公建不宜空调采暖,那多设一套热水采暖???浪费吗??可以在入口大厅处局部设置地暖,与空调系统相结合共同使用
    2017-07-26 10:40:26

    回复 举报
    赞同0
  • 幽幽儿
    幽幽儿 板凳
    yongfangxia 发表于 2013-6-5 14:12 规范对两种系统规定的温度就不同,散热器采暖规定的75/50度,而空调系统的冬季水温是50~60度,严寒地区才 …可以地暖和空调结合的设计,如果采用散热器温度过高的话,可以设置混水器,是温度满足空调及散热器需要
    2017-07-26 10:39:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调运行时系统水进入膨胀水箱

风冷模块系统,运行时系统中的水会倒流入膨胀水箱,水箱中的水液面超过溢流管流出。水箱高出系统2米。一般有两种情况:1.水箱中的水通过浮球阀补水,运行时系统中的水会从系统流入水箱;而直接从膨胀管补水就不会出现这种情况,系统正常运行;2.无论从哪里补水都会出现上述情况。本人从事暖通不久,不明白其中原理,敬请高人指点。

回帖成功

经验值 +10