1. 冷凝水管径选择过小导致漏水
例 某商场制冷运行内天花板漏水,检查发现冷凝水通过干管集中排放,集中冷量达124KW,但主干管才选用DN32的塑料排水管,致使冷凝水排放困难,机组冷凝水盘溢水。
冷凝水管管径的确定应按照以下原则:
1)直接与空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致,可从产品样本中查得。
2)冷凝水集中排放时,冷凝水干管管径应根据冷量大小选择,具体如下表:
备注:DN=15mm的管道不推荐使用,立管的公称直径,应与同等负荷的水平干管的公称直径相同。
2. 冷凝水管材料选择不当导致漏水
例 江苏某工程安装的高静压风管机,使用1年后出现多台漏水,检查发现水管全部使用穿线管,排水管老化破裂漏水。
冷凝水管一定要用专用水管,常用的冷凝水管材有U-PVC管、PPR管及镀锌钢管。
3. 冷凝水水管坡度设计太小导致漏水
例 某宾馆卧式暗装风机盘管,凝结水外溢到房间顶棚上,湿透吊顶,破坏装修。检查发现冷凝水管坡度太小,集水盘中的凝结水无法排出外溢,后调整水管坡度后不再漏水。
机组冷凝水排水管坡度不宜小于0.01,其他水平支干管,沿水流方向,应保持不小于0.002的坡度(氟系统坡度应不小于0.008),且不允许有积水部位,如受条件限制,无坡度敷设时,管内流速不得小于0.25m/s。
4. 冷凝水管保温不当导致漏水
例 某酒店卧式暗装风机盘管,吊顶内漏水,检查发现冷凝水管路外有凝露水,检查发现水管保温层只有5mm,且与管壁有缝隙,二次冷凝水顺着水管缝隙流出漏水。
冷凝水管必须进行保温处理,不同情况保温材料要求厚度参照下表
备注:
Ⅰ类地区:北京、天津、重庆、武汉、西安、杭州、郑州、长沙、南昌、沈阳、大连、长春、哈尔滨、济南、石家庄、贵阳、昆明、台北。
Ⅱ类地区:上海、南京、福州、厦门、广州及广东沿海城市,成都、南宁、香港、澳门,未包括的城市和地区,可参照邻近城市选用。
5. 高静压机组冷凝水管未作存水弯导致漏水
例 某商场安装空气处理机,制冷运行时机组安装部位吊顶内漏水,检查发现冷凝水排水管未做存水弯,冷凝水因负压作用无法通过自重排水,增加存水弯后漏水排除。
大风量高静压机组冷凝水排水口处于机组负压段,冷凝水管必须制作存水弯,水封设置见下图。
备注:
机组位于负压侧:
P=设备内该段负压压力绝对值Pa
H≥h>P/10+20(mm)
6. 冷凝水干管无通气孔导致漏水
例 某酒店吊顶内安装风机盘管,凝结水外溢到房间顶棚上,检查发现冷凝水为集中排水,排水干管无坡度且长达20米,中间没有设计通气孔形成气塞导致漏水。
多台内机冷凝水集中排放时,冷凝水平干管每隔6米应设一个通气孔。
7. 冷凝水管支吊架间距太大导致漏水
例 某商场反应吊顶内空调漏水,检查发现排水干管采用DN25的镀锌钢管,无坡度,水管吊架间距长达5米,水管中间下沉,形成气阻导致漏水,将吊架调整到2.5米后漏水消除。
排水管吊架间距一定要合理,否则水管变形形成气阻导致漏水,具体吊架间距离详见下表:
钢管管道支架最大间距,可参照下表确定,单位(m)
塑料排水管支架最大间距,可参照下表确定,单位(m)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 835 人订阅
阅读下一篇
双系统名义制热外机结霜(单开不结霜)各位,现在在开发一款R410a风冷冷风双系统机型。在实验室测试时单开没任何问题,可当两台机器一起开启运行名义制热时,外机会结霜。分配没有问题。现在找不到原因,望高手一同探讨。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报