各位,现在在开发一款R410a风冷冷风双系统机型。在实验室测试时单开没任何问题,可当两台机器一起开启运行名义制热时,外机会结霜。
分配没有问题。
现在找不到原因,望高手一同探讨。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • w599181727
    w599181727 沙发
    至于你说的开一台不结霜,开两台反结霜,估计你是两台压机并联使用的,原因①制冷剂充注量不够②蒸发器换热面积不够③膨胀阀选型偏小。本人能力有限,期待高手指点
    2013-03-27 14:16:27

    回复 举报
    赞同0
  • tgc000
    tgc000 板凳
    结霜有可能氟少,也有可能是膨胀阀开度较少,还有可能室外温度低,这些都有可能,得看实际运行状况才行