正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
本人做的一商住楼工程,商场已竣工运营,照明干线YJV-4*185+1*95,实测电流250A左右,室外温度0-10度时,电缆表面温度达到40度左右,在正常范围否?有经验的大虾请指点!阅电力电缆规范 附录A 380V YJV 正常允许温度 90度,应该说木有问题,但是心里有点不踏实,到夏天室外30-40度,加上40度也只有80度,不会有问题吧?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报