本人做的一商住楼工程,商场已竣工运营,照明干线YJV-4*185+1*95,实测电流250A左右,室外温度0-10度时,电缆表面温度达到40度左右,在正常范围否?有经验的大虾请指点!阅电力电缆规范 附录A 380V YJV 正常允许温度 90度,应该说木有问题,但是心里有点不踏实,到夏天室外30-40度,加上40度也只有80度,不会有问题吧?