土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压双电源问题

高压双电源问题

发布于:2013-03-22 11:27:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV双电源进线,设母联,形成单母线分段和单母线中间不设母联有何区别?
谢谢大家说明一下!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    单母线双电源进线这种接线在高压系统中应用很少,一般采用单母线分段方式。二者的区别很简单,不用多说。

    楼主问单母线双电源进线方式有何优缺点,确实这种接线也能起到备用的作用。但:
    1、中国人讲究和谐美、对称美。
    2、很多负载为互为备用的关系,采用单母分段,可以分别在不同的段,提高可靠性;
    3、单母分段可以进行母线先后停电检修,而基本上不影响生产。
    2013-03-24 11:03:24

    回复 举报
    赞同0
  • liu29616
    liu29616 板凳
    就是二个进线互相闭锁,加上几个出线这种接线方式还是单母线和中间加母联单母线分段这种接线方式,二者的特点各是怎么样的,如何选择?
    2013-03-24 09:36:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多