新风加湿冬季房间是否会结露
新风加湿冬季房间是否会结露
项目是风机盘管加独立新风,但是新风机后面有双次汽化加湿,有个问题:当冬季部分房间不用时,经过加湿的新风送到房间后会不会产生凝结水?
发布于
2013-03-21 20:31:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
n_estle
会不会凝水那要看你新风进入房间时候的温度以及房间本身的温度和湿度
2013-04-17 15:27:17
来自 PC
评论
举报
fine_2009
不知道楼主你的新风加热到35度,85%根据是什么?
根据湿平衡:即送入室的湿度等于排出室外的湿度,你想想,你送入室内这些湿空气,通过门窗缝排出室外的空气排出吗?如果不能全部排出,那么只会通过结露出现在窗和墙上啊。
所以,如果你冬季一直送入这样的新风,而又没有其它消耗含湿量的内容的话,不仅不开盘管的房间会结露,开盘管的房间也会结露,最后就是窗户上经常向下流水。
2013-04-17 10:53:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wangxiaobao869
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
42
粉丝
1
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 806 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(21 )
根据湿平衡:即送入室的湿度等于排出室外的湿度,你想想,你送入室内这些湿空气,通过门窗缝排出室外的空气排出吗?如果不能全部排出,那么只会通过结露出现在窗和墙上啊。
所以,如果你冬季一直送入这样的新风,而又没有其它消耗含湿量的内容的话,不仅不开盘管的房间会结露,开盘管的房间也会结露,最后就是窗户上经常向下流水。