消火栓P1=0.22MPa,自喷P1=0.26MPa,现在要共用一套增压稳压系统,设在高位水箱间内,水罐应该是450L吧?请问增压稳压泵应该设几台?流量和压力应该如何选呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
qhwsjy01
沙发
消火栓用水量计算要采用火灾持续时间为2小时,要求较低。依据GB50045-95(2005)/7.3.2.2;
2013-03-27 18:35:27
赞同0
-
lihaitao_831114
板凳
应该按3h吧
2013-03-27 16:58:27
赞同0
加载更多个人认为:地下室的喷淋应该可以不设(看建筑专业的功能、防火分区设置)