土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓和自动喷洒压力要求不同,如何共用增压稳压系统?
消火栓P1=0.22MPa,自喷P1=0.26MPa,现在要共用一套增压稳压系统,设在高位水箱间内,水罐应该是450L吧?请问增压稳压泵应该设几台?流量和压力应该如何选呢?

全部回答(13 )

  • 华子将军
    压力不同按最大的装 在加减压阀
    2013-03-25 11:46:25 来自 PC 评论 举报
  • kindlingpoint
    可以合用的,稳压泵的启泵压力和停泵压力取二者之间的安全值及可!稳压泵是满足火灾时,着火到消防水泵起动时间内,一个喷头或者一个消火栓开启用需的水压和水量。见消防增压稳压设备选用与安装(98s205).消防水泵启泵时间是30秒,这样就可以算出合用稳压罐的容积和稳压泵的流量了,然后10分钟用水量是消防车一般到达的时间,所以低规要求是储存10分钟消防水量!
    2013-03-25 08:26:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10