土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 增压站规模怎么算?

增压站规模怎么算?

发布于:2013-03-21 17:20:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问增压站的规模是按最高日平均时算,还是最高日最高时算?


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    一、可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.1.10条规定: 配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
    1 发生消防时的流量和消防水压的要求;
    2 最大转输时的流量和水压的要求;
    3 最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。
    二、结论:1、加压泵站设计规模为最高日(平均时);
    2、加压泵站设计流量为最高日最高时(设备选用)。
    2013-03-22 11:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • 一生为水
    一生为水 板凳
    最高时。。。
    2013-03-21 21:36:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.61 万条内容 · 819 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水管网水量如何计考虑

如一林业局给水管网,人口为989人,居民用水定额为80L/人.日,暂不计其它用水,需要水量为79.12立方米/人.日,但按每户仅设一盆1个当量计算,水量为5.124L/S,约为184.5立方米/人.日,定额和当量计算差很多啊,各位在施工图时按什么计算的,请教了!