土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 办公楼内风机盘管加独立新风系统,采用什么样的气流组织更合理?

办公楼内风机盘管加独立新风系统,采用什么样的气流组织更合理?

发布于:2013-03-21 15:05:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟是暖通新人,现在在做自己公司办公楼空调设计方案,附件中是我们办公楼的建筑图纸及已经设计好的空调布置图,开敞式办公不吊顶。领导想单独设计空调系统,要求上侧送风,同侧上回风,而原设计图纸中是异侧上送上回形式,请教各位高人,上侧送风形式与异侧上送上回形式各有什么特点呢?小弟在线等,谢谢~

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    你图纸上的形式也不是什么上送上回啊。没有吊顶,盘管直接在上侧回风,送风口离盘管太近,直接短路。

    做这版图的兄弟是否以前没有干过活????

    你这个可以做上送上会的,一个送风口,一个回风口,盘管在两口之间靠回风口位置。
    但是要注意你系统只上是新风,而没有排风系统。通风如何能通畅呢??
    2013-03-25 13:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • chachababy
    chachababy 板凳
    既没有走廊也不吊顶那就用卡机吧,比风机盘管加送回风管的形式贵了一二百,但是起码好看些,要不就得用那种风机盘管加送回风管的形式,都是顶送顶回,侧送就得给风管加弯头,得选高静压的盘管
    2013-03-21 16:40:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多