各位大神,关于变压器近期远期的选择问题!自来水泵站,2台160KW泵近期安装,1台250KW远期,近期1台160KW变频运行,远期250KW变频运行。按理说近期只需要选用250KVA变压器足够(目测的,没有详细计算。)而250KW泵上后,加上补偿,则需要630KVA变压器。有可能在该厂运行5年后就需要增加250KW这个泵,我的设计是直接一步到位选用630KVA变压器,考虑到平时估计只需160KVA的运行需求,各位大神怎么建议?是用250KVA的近期,远期再换?250KVA和630KVA的价格差距目测有10W?这种有必要没?