正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
今天发现个问题 ,两台变压器同时工作 互为备用, 甲变压器A回路主供 乙变压器B回路备供设备,如果甲变压器坏了,是联络柜先连上 由乙变压器A回路供电 还是末端先连上由乙变压器B回路供电? 不知道我说没说明白 呵呵
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
benqbb
沙发
恩 我也是这样配的 变压器630KVA,电容配齐,功率自动调节,断路器都到位,就是不知道630KVA 近期在30使用的情况下 是不是太浪费了啊!
2013-03-21 16:16:21
赞同0
-
lingxuct
板凳
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-21 16:21 编辑
2013-03-21 16:10:21
赞同0
加载更多回复 举报
以后电气设备会涨价的,现在一期就把二期的配电设备(除变频器外)全部安装到位(变压器考虑三台泵,配电回路给齐三台泵的断路器)。
160KW电机(292A)配400/350A断路器(直起的加接触器),250KW电机(444A)配630/500A断路器
可能一台柜子就能放下吧?
或者放二台,一期且台装400/350A一路装接触器,变频器一路只断路器,加一路400/350A备用;第2台装二台630/500A断路器,抽屉柜CS(GS-3)柜,再加一路泵房照明电源。
回复 举报