今天发现个问题 ,两台变压器同时工作 互为备用, 甲变压器A回路主供 乙变压器B回路备供设备,如果甲变压器坏了,是联络柜先连上 由乙变压器A回路供电 还是末端先连上由乙变压器B回路供电? 不知道我说没说明白 呵呵
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
以后电气设备会涨价的,现在一期就把二期的配电设备(除变频器外)全部安装到位(变压器考虑三台泵,配电回路给齐三台泵的断路器)。
160KW电机(292A)配400/350A断路器(直起的加接触器),250KW电机(444A)配630/500A断路器
可能一台柜子就能放下吧?
或者放二台,一期且台装400/350A一路装接触器,变频器一路只断路器,加一路400/350A备用;第2台装二台630/500A断路器,抽屉柜CS(GS-3)柜,再加一路泵房照明电源。