土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防管道选材及流速的一些疑问

关于消防管道选材及流速的一些疑问

发布于:2013-03-20 10:10:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
①消防管道如何选材?立管?埋地?
以下是在百度里搜的一些资料
立管:<1MPa,1.0MPa 普通钢管
1.0~1.6 1.6MPa 加厚钢管
>1.6 无缝钢管
埋地管:1、用于室外消火栓的,由于压力不是特别大,一般采用球墨铸铁管或者HDPE管;
2、用于单体内消火栓或喷淋的室外埋地管,会根据消防分区,结合压力来的,低区一般采用球墨铸铁管,高区采用镀锌无缝钢管,甚至不锈钢无缝钢管。
②消防管道的管道流速如何确定?是否需要考虑经济流速问题?
以下是百度里搜到的一些资料
消火栓给水系统中消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,自动喷水灭火系统管道内的水流速度宜采用经济流速,不宜大于5m/s,必要时配水支管内的水流速度可大于5m/s,但不应大于10m/s。
但就一般来说,我们消火栓给水系统的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之间的,而喷淋流速都控制在5m/s以下。

希望大家说说自己的观点