土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教下:一类高层住宅地下自行车库要做喷淋么?

请教下:一类高层住宅地下自行车库要做喷淋么?

发布于:2013-03-20 09:43:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 zhouyang096 于 2013-3-20 09:50 编辑

请教下:一类高层住宅地下自行车库要做喷淋么?
一:如果建筑面积大于500,分成两个小于500的防火分区要做么?

二:建筑面积本来就小于500要做么?
我认为问题一和二情况下都可不做喷淋系统。但是我问市院的老同志他们说要设,求高人指点下,有没有规范有很明确的说法?
我认为可以不做的根据如下:
江苏省给排水专业施工图审查技术问答2010年关于喷淋的部分第四条内容如下:
4、多个高层或多层住宅楼的地下室自行车库与大面积地下汽车库相连,防火墙上设有防火门作为汽车库疏散出口,当该自行车库分为多个防火分区,每个分区面积小于500 m2时,自行车库内是否可以不设自动喷水系统?
答:防火分区面积小于 500 平方米时,自行车库内可不设自喷系统

江苏省水规也有如下规定:


QQ截图20130320094037.png


QQ截图20130320094133.png

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • 低调人生
    低调人生 沙发
    我们这边图纸上自行车库没有设置喷淋,建筑说明上还特地说明自行车库只能放置丁类可燃物品。消防还是要求设置。郁闷。。。。
    2014-12-15 11:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • jiangxin120
    jiangxin120 板凳
    我做江苏项目外审的时候 审图公司明确说,夹层是储藏室的 大于等于300的要设置喷淋,反之不用设置;如果是自行车库的 大于等于500的要设置喷淋,反之不用设置。这里的300平方指的是水的规范,而建筑的规范写的是500平方,这里建筑和水的规范有冲突,但是水专业审图是否通过肯定要看水的规范是否满足要求。
    2014-07-07 13:45:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防图纸问题

请问消防泵房中F1.F2.F3.F4.F5.F6跟n1.n2.n3.n4n5.n6代表什么意思

回帖成功

经验值 +10