阅读下一篇
冷凝器排风温度高低是否可作为制冷量大小的依据?风冷机组用作空调工况(制冷剂R404A),设库温12度,室外温度33度,取蒸发温度为2度(表压5.3bar),冷凝温度43度(表压19bar)。问:保持蒸发压力5.3bar不变,多加冷媒使冷凝温度由43度提高到53度,制冷作何变化?1.从热焓图,单位冷媒制冷量将减少20%,压缩吸气比增大,按制冷原理,制冷能力将变小;2.从实际调试看,冷凝温度提高10度后(压缩机电流增加6%),冷凝器变得很热,热风感明显要强烈很多,从常识,多排走了热量,库内制冷量将增大。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳