风冷机组用作空调工况(制冷剂R404A),设库温12度,室外温度33度,取蒸发温度为2度(表压5.3bar),冷凝温度43度(表压19bar)。
问:保持蒸发压力5.3bar不变,多加冷媒使冷凝温度由43度提高到53度,制冷作何变化?
1.从热焓图,单位冷媒制冷量将减少20%,压缩吸气比增大,按制冷原理,制冷能力将变小;
2.从实际调试看,冷凝温度提高10度后(压缩机电流增加6%),冷凝器变得很热,热风感明显要强烈很多,从常识,多排走了热量,库内制冷量将增大。
想不通,求解答,感谢。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zen1234
    zen1234 沙发
    joeyrover 发表于 2013-3-22 14:54 你前面回答的我还有点明白,但是后面你说的冷凝压力升高导致蒸发侧制冷剂比例减少,不是太懂。对于制冷剂在冷凝侧和蒸发侧的比例,解释为(不知是否对):压缩机增速后,可确定的是系统流量和排气压力必然增大,冷凝侧压力增大后,冷凝侧的冷媒形态为气态+气液态+液态,在高压下其比容变小(密度变大)因而量多,也就是在循环中积存了更多的制冷剂在这一侧,相应蒸发侧就变少
    2013-03-23 11:47:23

    回复 举报
    赞同0
  • zen1234
    zen1234 板凳
    joeyrover 发表于 2013-3-22 14:54 你前面回答的我还有点明白,但是后面你说的冷凝压力升高导致蒸发侧制冷剂比例减少,不是太懂。分析问题时一般都会有一定的前提条件,依据的条件不一样,结论也不一样,同样,任何结论,也是受各种条件制约的。对于压缩机转速上升,因流量和压力都在上升,功率会飙升很利害,大多常规就工作在额定状态,转速可增大的很少,可能的只是在低负荷时降速以节约能耗。如果仅仅分析转速上升,一般排气压力都会升高,而吸气压力变化量不是很大,具体变大变小,可能因实际设备系统不同会有不同,如真实的系统膨胀阀会调节这种变化,或者流量增大后系统各部件对这个变化适应性的不同,压力的变化也不同。