发布于:2013-03-19 11:13:19
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
风冷机组用作空调工况(制冷剂R404A),设库温12度,室外温度33度,取蒸发温度为2度(表压5.3bar),冷凝温度43度(表压19bar)。
问:保持蒸发压力5.3bar不变,多加冷媒使冷凝温度由43度提高到53度,制冷作何变化?
1.从热焓图,单位冷媒制冷量将减少20%,压缩吸气比增大,按制冷原理,制冷能力将变小;
2.从实际调试看,冷凝温度提高10度后(压缩机电流增加6%),冷凝器变得很热,热风感明显要强烈很多,从常识,多排走了热量,库内制冷量将增大。
想不通,求解答,感谢。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报