土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教高手,20MW的发电可不可以接入220KV变电站的10KV侧

请教高手,20MW的发电可不可以接入220KV变电站的10KV侧

发布于:2013-03-19 10:58:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教高手,20MW的发电可不可以接入220KV变电站的10KV侧

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tptpt
    tptpt 沙发
    学习了,版主很给力
    2013-03-29 10:14:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-22 11:23 编辑

    20000的发电机,出口电流有1100A,建议楼主查一下拟接的10KV系统电容电流有多大,如果超200A时,则加一台隔离变压器,把10KV系统的接地故障电流给隔断,本体的消弧线圈可以小很多。

    考虑隔离变压器时,同时考虑电网侧电压可高一点(如有35KV一级电压可上网为最理想,把升压变和发电机组成“发——变组”,出口不设断路器)。
    2013-03-22 11:19:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于接地变的问题请教各位大神

一个110kV变电站,10kVⅡ母检测容性电流有80A,10kVⅡ母装有一接地变压器,带消弧线圈运行,接地变压器同时做所用变使用,最近消弧线圈出现故障,短期不能修复,现想将消弧线圈甩掉,单纯做所用变使用,问题是此时接地变压器的高压侧中性点是应当直接接地,还是悬空?各有什么危害?请各位大神赐教。补充:接地变压器的接线方式为:ZN,yn11