土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于接地变的问题请教各位大神

关于接地变的问题请教各位大神

发布于:2013-03-18 22:34:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一个110kV变电站,10kVⅡ母检测容性电流有80A,10kVⅡ母装有一接地变压器,带消弧线圈运行,接地变压器同时做所用变使用,最近消弧线圈出现故障,短期不能修复,现想将消弧线圈甩掉,单纯做所用变使用,问题是此时接地变压器的高压侧中性点是应当直接接地,还是悬空?各有什么危害?请各位大神赐教。
补充:接地变压器的接线方式为: ZNyn11

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • chjun_70
    chjun_70 沙发
    电容电流80A,采用不接地系统单相接地也应跳闸,为保证单相接地时保护可靠动作,可以在接地变中性点接一电阻,改为电阻接地,故障直接跳闸
    2013-04-12 00:00:12

    回复 举报
    赞同0
  • 水中央
    水中央 板凳
    有道理,做不接地,高阻或保护装置改投处理
    2013-04-10 18:22:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中国西电建立±1100kV直流特高压和交流1100kV设备试验检测条件

  国西电所属西高院作为三个国家级质量监督检验中心的实验室,一直以来致力于高压电器、绝缘子避雷器、电力电容器、直流换流阀的检测工作,而且连续投入大量的技术和资金不断提高检测能力、扩展检验范围,为完全满足±1100kV各类直流特高压设备的试验,对换流阀运行回路进行升级改造,电流达到7200A;新建特高压绝缘试验大厅,配置了各类世界先进的实验设备。截止2012年12月,成功实施了世界首台±1100kV直流特高压换流阀绝缘型式试验和运行试验。

回帖成功

经验值 +10