绍兴一办公楼在地下室的变配电所要抬高1米?

发布于:2013-03-15 14:33:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了个项目
当地供电局和建筑专家说地下室的变配电所要抬高1m。
我问了我们这的审图师父也没听说此等抬高1m的要求啊,说抬高基本150-300mm。
所以想问下这个所谓的抬高1m是不是故意卡外地设计院的?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuguang040701
    大部分都采用太高0.50-0.80m,一是考虑负一层水的问题,二一个由于地下电缆沟通道预留问题,如果出线电缆弯曲度达到要求,可以考虑提高0.40m
    2013-03-18 11:53:18

    回复 举报
    赞同0
  • artisan_paul
    artisan_paul 板凳
    sxdsjlwmdd 发表于 2013-3-17 10:58 你讲的是绍兴电力局的规定对,他们说是当地电力局的规定