土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绍兴一办公楼在地下室的变配电所要抬高1米?

绍兴一办公楼在地下室的变配电所要抬高1米?

发布于:2013-03-15 14:33:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了个项目
当地供电局和建筑专家说地下室的变配电所要抬高1m。
我问了我们这的审图师父也没听说此等抬高1m的要求啊,说抬高基本150-300mm。
所以想问下这个所谓的抬高1m是不是故意卡外地设计院的?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuguang040701
    大部分都采用太高0.50-0.80m,一是考虑负一层水的问题,二一个由于地下电缆沟通道预留问题,如果出线电缆弯曲度达到要求,可以考虑提高0.40m
    2013-03-18 11:53:18

    回复 举报
    赞同0
  • artisan_paul
    artisan_paul 板凳
    sxdsjlwmdd 发表于 2013-3-17 10:58 你讲的是绍兴电力局的规定对,他们说是当地电力局的规定
    2013-03-18 10:50:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为空调增设变压器,哪个方案更好?

现在遇到个项目,原设计2台1000kVA干变,后因中央空调设计调整,电力设计院相应单独增设了1台1250kVA干变专供中央空调机房用电。我不赞成这个方案,有两个原因:一是这样是将空调机房负荷作为三级,而该建筑是一类公共建筑;二是专设空调变压器使用率太低,按装机容量收取的电费较高。现在有两个替代方案:一个是增设一台1000kVA变压器,与另外两台可分列或并列运行,等于设3台变压器;二是改为采用两台1600kVA变压器。不知各位有何高见?

回帖成功

经验值 +10