发布于:2013-03-15 14:13:15
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现在遇到个项目,原设计2台1000kVA干变,后因中央空调设计调整,电力设计院相应单独增设了1台1250kVA干变专供中央空调机房用电。我不赞成这个方案,有两个原因:一是这样是将空调机房负荷作为三级,而该建筑是一类公共建筑;二是专设空调变压器使用率太低,按装机容量收取的电费较高。现在有两个替代方案:一个是增设一台1000kVA变压器,与另外两台可分列或并列运行,等于设3台变压器;二是改为采用两台1600kVA变压器。不知各位有何高见?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
majiecsu
沙发
感觉还是按三级负荷,专用变压器供空调。我们做医院那么多一级负荷,空调照样按三级走
2013-03-19 23:35:19
赞同0
-
logical163
板凳
感觉一般只要场地不限的情况下直接新增最简单,对另外的范围影响较小
2013-03-19 21:42:19
赞同0
加载更多回复 举报