土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为空调增设变压器,哪个方案更好?

为空调增设变压器,哪个方案更好?

发布于:2013-03-15 14:13:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在遇到个项目,原设计2台1000kVA干变,后因中央空调设计调整,电力设计院相应单独增设了1台1250kVA干变专供中央空调机房用电。我不赞成这个方案,有两个原因:一是这样是将空调机房负荷作为三级,而该建筑是一类公共建筑;二是专设空调变压器使用率太低,按装机容量收取的电费较高。现在有两个替代方案:一个是增设一台1000kVA变压器,与另外两台可分列或并列运行,等于设3台变压器;二是改为采用两台1600kVA变压器。不知各位有何高见?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • majiecsu
    majiecsu 沙发
    感觉还是按三级负荷,专用变压器供空调。我们做医院那么多一级负荷,空调照样按三级走
    2013-03-19 23:35:19

    回复 举报
    赞同0
  • logical163
    logical163 板凳
    感觉一般只要场地不限的情况下直接新增最简单,对另外的范围影响较小
    2013-03-19 21:42:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互感器精确等级

请问电流互感器0.2级和0.2S级的区别?

回帖成功

经验值 +10