消防栓泵(一用一备的),一般用7芯,启动,停止,1号泵运行,2号泵运行,1号泵过载,2号泵过载,公共线。有时候我会把消防栓泵的电源状态也传回消防中心,所以有时候我会选8芯。 喷淋泵与消防栓泵相似。 排风机,正压风机,一般情况下,用5芯即可。启动,停止,运行,过载,公共线。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
关于消防设备的手动线根数探讨关于消防设备的手动线根数,我想论坛已经有很多关于这方面的帖子。在画图的时候,我们都给他用七根手控线关于消防泵:小弟在国标图集10D303-3的消火栓用消防泵一用一备全压移动控制电路图即19-21页上看到手控线共10根两根起泵,两根1#泵信号返回,两根2#泵信号返回,两根过负荷常开触点,两根过负荷常闭触点。但平时我们都是七根线,请问我们平时里所用的七根,有错么?我听到的解释是其中两根起泵,一根备用,其余的不知道了。求高手解释。