关于消防设备的手动线根数探讨

发布于:2013-03-15 11:03:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于消防设备的手动线根数,我想论坛已经有很多关于这方面的帖子。
在画图的时候,我们都给他用七根手控线

关于消防泵:
小弟在国标图集10D303-3的消火栓用消防泵一用一备全压移动控制电路图即19-21页上看到手控线共10根
两根起泵,两根1#泵信号返回,两根2#泵信号返回,两根过负荷常开触点,两根过负荷常闭触点。
但平时我们都是七根线,请问我们平时里所用的七根,有错么?我听到的解释是其中两根起泵,一根备用,其余的不知道了。求高手解释。
今天在论坛里看到@ zn28的回答是:


消防栓泵(一用一备的),一般用7芯,启动,停止,1号泵运行,2号泵运行,1号泵过载,2号泵过载,公共线。有时候我会把消防栓泵的电源状态也传回消防中心,所以有时候我会选8芯。
喷淋泵与消防栓泵相似。
排风机,正压风机,一般情况下,用5芯即可。启动,停止,运行,过载,公共线。
于是我迷茫了。他的解答我看不懂~一个信号不是要两芯的么?


关于排烟风机:
我看了下国标图集10D303-3的排烟风机电路图XKY(J)F-1即11-12页上看到手控线共10根,
两根启动,两根启动信号返回,两根过载信号返回,四根关于警报的(这四根我真心没看懂是干嘛的,求解释)。
这里如果解释七根,就可以说是两根启动,两根启动信号返回,两根过载信号返回,一根备用。是这样子的么?




IMG_0061.JPG


IMG_0062.JPG