土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 讨论下厂房外装卸坡道的雨水排除问题!

讨论下厂房外装卸坡道的雨水排除问题!

发布于:2007-09-02 22:27:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个5万多㎡的联合厂房,四周有4个装卸坡道,每个坡道宽22.5米,长20米,坡道以一定的坡度坡向厂房内,
现每个坡道在起端和末端已设置了500深的截水沟,那么这沟里的雨水如何排除呢?

考虑方案如下;在每个坡道附近做集水坑,设潜污泵将雨水打入厂区雨水管网。
不知道这个方案是否可行,截水沟入坑处是否要设格栅,泵组长期置于室外是否会有什么隐患
.....
请各位高人指点一下
先谢过

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cillayfd
    cillayfd 沙发
    室内地面不低
    只是装卸坡道反坡
    另问题已解决谢谢支持
    2007-09-07 19:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • owens
    owens 板凳
    厂房室内地面比室外低吗?可不可以考虑重力自流排水?
    采用水泵提升时最好考虑设格栅,泵组为潜水泵,在室外集水坑内没问题。
    2007-09-06 19:31:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。