请问:地下室中消防电梯的积水坑可不可以与其它积水坑合用?没见资料里具体提过,我正在做一个工程,地下室面积不大,我很想把消防电梯的积水坑作为平时排水的积水坑,否则,不大个地方,积水坑就显得太近,太多了.可是,我又担心合用以后,万一地下室发生火灾时,喷洒系统和消火栓系统动作后,势必会影响消防电梯积水坑的排水,不知各位同行有何高见?大家在工作中有没有合用的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1494803394077
沙发
阻火圈是现在防火必不可少的防火材料,价格低,作用大,我厂专业生产阻火圈,型号齐全15100641884微信同步。有需要请联系
2017-05-15 07:19:15
赞同0
-
zhengda@co163
板凳
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
2007-11-17 09:32:17
赞同0
加载更多回复 举报
4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件,以及穿越部件防火等级等要求设置阻火装置。
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98
3.1.3 高层建筑中室内排水管道布置应符合下列规定:
1立管宜暗设在管道井或管窿内。
2立管明设且其管径大于或等于110mm时,在立管穿越楼层处应采取防止火灾贯穿的措施。
3管径大于或等于110mm的明敷排水横支管接入管道井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处应采取防止火灾贯穿的措施。