土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室中消防电梯的积水坑可不可以与其它积水坑合用?

地下室中消防电梯的积水坑可不可以与其它积水坑合用?

发布于:2007-09-02 18:20:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问:地下室中消防电梯的积水坑可不可以与其它积水坑合用?没见资料里具体提过,我正在做一个工程,地下室面积不大,我很想把消防电梯的积水坑作为平时排水的积水坑,否则,不大个地方,积水坑就显得太近,太多了.可是,我又担心合用以后,万一地下室发生火灾时,喷洒系统和消火栓系统动作后,势必会影响消防电梯积水坑的排水,不知各位同行有何高见?大家在工作中有没有合用的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gejianfeng2000
    应该说是普通集水坑可以和消防电梯合用,消防排水泵的配电级别高于普通排污泵!!!容积按消防积水坑的容积就可以了!!!
    2007-09-18 23:22:18

    回复 举报
    赞同1
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    如果在消防电梯底下做普通集水坑用不太好吧,可以在旁边做个坑,然后把电梯坑用地漏引出来感觉更好一些。
    另外在电梯底下清理检修也不方便,而且别处的水排到电梯底下总感觉很怪。
    2007-09-19 17:17:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多