土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因数问题

功率因数问题

发布于:2013-03-13 12:21:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况是这样的,光使用照明灯具(感性)在电容补偿柜未投的情况下,功率因数超前是什么原因?如何解决?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1440893905828
    仪表接线错误。
    2015-08-30 09:10:30

    回复 举报
    赞同0
  • 电气奇才
    电气奇才 板凳
    本帖最后由 myqinpeng 于 2013-4-4 14:49 编辑

    由于照明系统大量使用的荧光灯中有镇流器,这是一个线圈,其复阻抗Z=R+jX,电路中有X和R,在工频交流效应下无电容补偿时电路参数决定了功率因数一定滞后,所以你把线接错了,或者测量仪表是坏的!还有一种可能就是灯具生产厂家给灯具内部所配的电容器值偏大,荧光灯具电路本身里面就配有一个电容器,若此电容配置太大,会导致电路过补偿,从而功率因数超前,这样在无电力电容补偿时功率因数就已经超前了,这就是灯具生产商制造的问题!!!把灯具自身所配电容器换小即可!
    2013-04-04 14:35:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器短路事故原因请教

电路图如下:3-1#电动机为同步电机,10极,负载为发电机,平时每天都要起停。16-3#变压器新装不久,正规厂家生产,出厂、交接试验结果合格,电源电缆长约240m,有一个中间接头,因为是临时投入,变压器旁暂未设高压开关。去年10月1日全厂停电保养,清扫供配电设备,送电时先送16-3#变压器,无异常,接着试起动3-1#电动机,起动正常,同时327开关跳闸,继保显示短路,现场检查变压器情况如下:

回帖成功

经验值 +10