电路图如下:

3-1#电动机为同步电机,10极,负载为发电机,平时每天都要起停。16-3#变压器新装不久,正规厂家生产,出厂、交接试验结果合格,电源电缆长约240m,有一个中间接头,因为是临时投入,变压器旁暂未设高压开关。去年10月1日全厂停电保养,清扫供配电设备,送电时先送16-3#变压器,无异常,接着试起动3-1#电动机,起动正常,同时327开关跳闸,继保显示短路,现场检查变压器情况如下:

当时全厂基本没有负荷,10kV电压稍高但在正常范围,天气晴好,看现象应该是过压导致变压器高压绕组相间击穿放电,短路电流产生的电动力造成绕组变形,但分析不出过压原因,换了一台同型号的新变压器。但今年年初一停电保养,送电时操作过程一样,又出了同样的事故,DL型保护继电器不能记录时间,两次都没有注意到变压器跳闸的确切时间是在电动机起动的哪一个时间点,大概是在电动机旁路时前后。问题是电动机起动为什么会造成网络电压波动,故障又为什么总发生在厂里没有负荷时?



全部回复(74 )
只看楼主 我来说两句-
wangtao315353817
沙发
很多地方没弄懂
2013-04-29 13:42:29
赞同0
-
lideli54813
板凳
提供一个方向:电机启动时母线电压降低,经过电缆后供给变压器的电压也降低,之后电机启动,母线电压升高,这个过程相当于给变压器充电或者其他故障切除后母线电压升高同样类似于给变压器充电,对于变压器充电,会产生涌流的二次三次谐波电流,如果谐波与系统发生谐振,产生过电压,就会烧坏设备了。建议看看变压器保护的录波,分析下故障时的电压和电流波形
2013-04-27 23:07:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报