土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 未合拢箱梁位移七公分

未合拢箱梁位移七公分

发布于:2013-03-13 09:46:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
概要:41+69+69三跨,41米跨位于3、4#墩台间,支架现浇,现浇段为41米+10米悬臂段。距桥梁下游有爆破施工。箱梁施工拆完架子没几天,发现箱梁往2#墩方向(69米跨方向 )位移了7公分多,施工方认为是爆破所致。但3#墩比4#台支座要高,位移怎么会是往高的方向呢?设计人员解释是因为3#墩的10米悬臂在爆破震动的作用下上下摇摆,产生了水平方向的拉力至箱梁位移。不是很能理解。求各位大侠释疑!


全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • wizard84
    wizard84 沙发
    weilei215965348 发表于 2013-9-24 15:40 楼主好乱啊 是蹲移动?还是梁移动啊 ?箱梁移动,
    2013-10-30 00:04:30

    回复 举报
    赞同0
  • weilei215965348
    楼主好乱啊 是蹲移动?还是梁移动啊 ?
    2013-09-24 15:40:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助:斜弯桥预制小箱梁梁端斜角调整

是一曲线上的斜交桥,上部结构为先简支后连续小箱梁,主梁布置方法为偏移道路中心线法,这样一孔内各片梁并不互相平行,如果要保持分联处伸缩缝的缝隙及连续处纵向现浇湿接头理论上严格等厚,则各片梁的梁端斜角会略有差异。预制时是否需要调整各片梁的端部斜交角?调整是否困难?先谢过了!!!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10